泥水施工验收标准

[复制链接]
查看1446 | 回复1 | 2009-6-15 18:20:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 梅子山 于 2009-6-15 18:21 编辑

一、瓷砖:
1、空鼓:整批瓷砖空鼓率应小于3%、单块砖空鼓面积不得大于10cm2(烟道、有过水管或线管、包水管道墙除外)。
2、平整度:砖与砖表面平整度不得大于1.5mm。
3、色差:正面观察不得有明显色差、光泽应一致。
4、缝隙:砖与砖接缝偏差不得大于1mm。
5、破损:表面不得有破损裂缝、砂眼。(单块裂缝长度不得大于1mm,砂眼数不得超过3个)
6、阴阳角:转角偏差不得大于3?。
7、水泥沙浆标号不得低于1:3
  
二、 石材(门头石、窗台石、压顶石等):
1、空鼓:整批石材空鼓率应小于5%、单块石材空鼓面积不得大于10cm2。
2、平整度:表面平整度偏差不得大于2mm。
3、色差:正面观察不得有明显色差、光泽应一致。
4、缝隙:接缝偏差不得大于2mm
5、破损:表面不得有明显破损、裂缝。(单块裂缝长度不得大于1cm,)
6、磨边:磨边应光滑洁净。
7、水泥沙浆标号不得低于1:2.5。

三、找平:
1、平整度:水平偏差不得大于4mm。
2、起沙:不得有起沙现象。
3、开裂:裂缝长度不得大于2cm。
4、空鼓:水泥沙浆空鼓面积不得大于10cm2。
5、水浆沙浆标号不得低于1:4。

四、补线槽:
1、线槽直边需打毛处理。                                                  
2、线槽沙浆裂缝长度不得大于3cm。                                               
3、线槽内线管不得有外露。
4、修补后不得有空鼓   
                                      
五、砌墙:
1、新砌6分墙与原墙交接处需植筋Ф6、每隔50cm一根,长度不得少50cm。               
2、新墙与原墙交接处需打毛、且需凿净白灰.
3、砌墙水泥沙浆标号不得低于1:2.5。
4、砌墙及粉刷水泥沙浆标号不得低于1:3。
5、砌墙及粉刷不得添加红土或粉灰。         
6、砌墙时砖与砖的缝隙间沙浆应饱满。
               
六、防盗门、塑钢门灌浆应密实      
   
七、卫生间地面下水坡度应大于1.5%。
     
八、阳台地面下水坡度应大于1%。   
     
九、所有推拉门窗(铝合金或塑钢)窗下槽内的排水小孔需有预留。
子墨 | 2009-6-16 00:52:19 | 显示全部楼层
对要买楼的人用得着
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册